Цитата(OneTwo @ 10.1.2019, 15:35)

Поставили ДГУ на 40кВ, а нагрузки у нас 4-5 кВ. А должен быть загружен минимум на 20%. Чем можно нагрузить ДГУ? И как это сделать?
20% - это 8 кВт минмальной нагрузки? Найдите 3 одинаковых бытовых масляных обогревателя по 2 кВт, желательно старых советских без термостата, включите их "звездой" к 3-м фазам вашего ДГУ, и пусть греет помещение. Или улицу.
И да, лучше поручить это электрику: обогреватели, правильно соединенные розетки.... пожароопасность, то да сё....